某高层病房综合楼,建筑高度为45m,地下2层,地上12层,设置有防烟楼梯间、消防电梯以及自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、火灾自动报警系统和防排烟系统,采用不燃材料装修。地下二层设置柴油发电机房、消防控制室、空调设备用房、电话机房等设备用房,首层为出入院结账、大型病区服务中心,地上二至四层设置各类手术室,地下一层、五层至十一层设置住院病房,十二层设置一个建筑面积为500㎡的用于远程会诊及病例讨论的多功能厅。二层及以上各层均设有避难间。问:(1)请分析该建筑的类型和耐火等级。(2分)(2)请指出该建筑在平面布置上存在的问题。(8分)