建筑防火
VIP题库
灭火器顶部距离地面高度不应大于
下列说法正确的是
下列材料中,不属于有机装修材料的是
高层民用建筑和高层民用建筑之间的防火间距不应小于
混凝土在热作用下,当温度超过下列哪个数值时,抗压强度基本成直线下降?
试述疏散楼梯布置时应遵循的原则。
一甲醇生产厂房,采用钢筋混凝土框架结构,耐火等级为一级,长为28m,宽为20m,高为5.6m,计算该厂房的泄压面积(取泄压比为0.12㎡/m3)。
某10层建筑,地上为三层商场,每层层高为4.5m,耐火等级为二级,每层建筑面积为3600㎡,一、二层人员密度为0.48人/㎡,三层人员密度为0.43人/㎡。该商场内设有自动喷淋系统和消火栓系统,并用不燃、难燃材料装修,试计算商场每层疏散出口的总宽度。若每个疏散出口的净宽度为2.75m,则需要设置多少个疏散出口?
某二层棉花加工厂房,建筑高度为7.8m,其耐火等级为一级,火灾危险性分类为丁类,每层建筑面积为5279㎡,各层均划分为两个防火分区。内部设有办公室,采用耐火极限为2.0h的防火隔墙和1.0h的楼板与其它部位隔开。厂房内相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离为4.5m,首层外门的宽度为1.10m。按规范要求设有室内外消火栓系统和自动喷淋系统、火灾报警系统、防排烟系统等。室外消火栓系统的设计流量为30L/s,室内消火栓系统的设计流量为20L/s,自动喷淋系统为40L/s,火灾延续时间为3.0h。问:(1)计算火灾延续时间内的消防用水量。(2)请指出情景中与现行有关国家规范不符之处。
某一栋建筑高度为48m的建筑,耐火等级为二级,定义该建筑为二类高层建筑。地上16层,每层建筑面积为1650㎡;首层至三层的使用功能均为商店营业厅,四层的使用功能为展览厅,五层至十六层的使用功能均为办公室及会议室。该地下部分3层,每层层高均为3m,每层建筑面积为4500㎡;地下一层的使用功能为商店营业厅,地下二层的使用功能为停车场,地下三层为设备用房及停车场,设备用房建筑面积为1500㎡,其它为停车场。消防水泵房设在地下二层。该建筑已按现行国家有关规范标准,设置了室内消火栓系统和自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、电气火灾监控系统等消防设施,并在商店营业厅采用不燃或难燃装修材料。该建筑与相邻的一座建筑高度为32m的医疗建筑的间距为15m。问:(1)该建筑的防火分区应如何划分?(2)请指出情景中与现行有关国家规范不符之处。
«
1
2
...
66
67
68
69
70
71
72
...
81
82
»